回复:SR30 电源板 电容型号

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9113
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-07 11:00:59

13楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2023-02-07 10:27:44的发言 >11楼

炸无极滤波电容基本无可能,假如炸第一个,第二个也会同样炸,从拆机板来看根本没有爆炸的痕迹。

以下是引用WWCWWC在2023-02-07 10:23:14的发言 >10楼:估计楼主手贱,不清...

引用10楼详细内容:

估计楼主手贱,不清楚楼主为什么要把这个拆下来呢,目的是什么?

难道炸了?这个到是有可能的,因为这2个电容,跨接的输入220V的电源上,峰值接近400V。

以下是引用莘莘学子在2023-02-07 10:16:54的发言 >8楼:你要知道,楼主既然...

引用8楼详细内容:

你要知道,楼主既然能把那个电容弄丢了,会拆开难道不会看电容的规格吗?

以下是引用WWCWWC在2023-02-07 10:13:18的发言 >6楼:如果有类似接近的...

引用6楼详细内容:

如果有类似接近的电容器,我认为应该是0.1~0.68uF之间的/400V以上的电容器,焊一个上去,或者到故障plc上拆一个下来。如果没有确实与你说的那样,不装也没有关系。但是,强迫症的例外,,不装他(她)会睡不着的。

以下是引用莘莘学子在2023-02-07 10:08:02的发言 >5楼:PLC可以不加滤...

引用5楼详细内容:

PLC可以不加滤波器,但是伺服还得用上,否则电网杂波大的话,对精度有影响。

以下是引用WWCWWC在2023-02-07 09:55:14的发言 >4楼:是的,2个电容与...

引用4楼详细内容:

是的,2个电容与电感组成派咳型交流侧电源滤波器。

如果不安装,外置一个电源滤波器也可以的。

我最早前,电子市场购买过很多二手的拆机电源滤波器10~20A不等的规格,开始使用plc的标配,就是给电源输入侧必须加装一个电源滤波器,不知不觉中,这个滤波器渐渐的不知道什么时候开始,不再安装了。当时认为装着总比不装要好,要稳定。随着逐步对当今plc了解的深入,之前多余的工作,也慢慢转变过来了。

以下是引用芳季在2023-02-06 20:52:56的发言 >1楼:这个电容与电感...

引用1楼详细内容:

这个电容与电感那边那个一样就可以了。

不一定的,我判断是元器件的品质问题,也属于正常的故障范畴。

话说类似的应用,我之前网购了公司宿舍的LED灯泡,里面就是用电容降压的方式,给LED灯泡供电的。由于品质问题,那次网购的灯泡,几乎陆陆续续的炸灯泡,后来我为了安全,索性到超市购买了灯泡,更换 所有网购灯泡,确保安全。危险的是有一次,一个床头灯泡也炸了,我刚刚在看书,楞是吓到我了,