查了一些资料,还真让我找到了一个方法:

1、V16程序中的DB、FB、FC可以先从块生成源;

2、在V15程序中先打开外部源文件;


3、从源生成块


测试一下发现该方法有一定局限性:

1、DB块中变量的数据类型如果有自建的数据类型,在目标程序中要提前新建数据类型,不然源生成块的过程中会报错。

2、FB、FC块的编程语言必须是SCL,不然无法从块生成源

3、FB、FC块中如果使用了全局变量,在目标程序中需要提前新建,不然报错。