如果想在有电网故障时,先让电机停下来,再让逆变器停下来。也用不着提高直流母线电压。因为,直流母线电压会因为电机制动,自己就升高的,如果此时外置的制动单元及时吸收制动能量,可以保持直流母线电压升高不会太多,就维持到电机停止了。


你的问题在于,只要把外置的制动单元开启阈值置于680V即可。如果制动单元的开启阈值750V,有点高了。因为400V等级的变频器直流母线电压不能超过800V,否则逆变器在电机制动时,很容易会报过电压故障。