XC206-2实现光纤传输和环网是可行的

IO设备的容易有S1模式和S2等模式  其是否处在环网中和其本身的冗余模式无关因此不影响容易 但是你的物理网络不是冗余的

S2模式的冗余对接口模块有要求这一点要注意

若末端IO离PLC较远 可以在PLC侧配一台交换机实现环网 然后在末端IO处配一台交换机实现两台交换机之间的光纤通讯 这种情况下末端依旧工作在S2下但物理链路只有一条  若要将末端IO加入环网需要做两个环网并耦合 这样至少需要四台交换机 没必要不如直接放一条备用光纤

中控室上位机若非必要 则无需接入环网使用备用线路即可不用上XC206普通光纤收发器接入到PLC核心交换机即可


烟锁池塘柳 桃燃锦江堤