回复:S7-1215C AC/DC/Rly 上传程序与PLC里的部件 版本不一致怎么处理

已锁定

20211111

  • 帖子

    1291
  • 精华

    1
  • 被关注

    54

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-05-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-09 08:54:54

3楼

硬件版本高是可以兼容低版本的组态程序;之前我也买到过1200PLC硬件版本4.5的,但是我的博图软件是没有4.5版本的组态,所以,换成低版本的也可以下载到当前硬件中使用的;

,,
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15376条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。