恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-09 10:52:47
9楼
我也是菜鸡,给你几点我踩坑的经验你自己判断下
1.GOTO指令有停顿感可以用RUN指令用曲线做,或者用MAN指令改速度,这两个都能实现平滑变速,大当然你想触摸屏改的话只能用MAN或者手动PLS编程,曲线是固定死的
2.GOTO指令我不用SM0.0,GOTO指令一旦被激活DONE处于1位,START后处于0位,完成后处于1位,SM0.0使能的话你用DONE位容易有些逻辑错误,最好用一个标志位比如V0.0激活GOTO指令
3.当前位置参数(C_Pos)不要使用精确比较,“==R”脉冲速度太快这个比较指令无法实现,要用区间比较或者“>=R”一类的
4.涉及GOTO指令的有问题如果用了DONE位的话多查查,很多时候问题都出在DONE位上,注意DONE的状态
请填写推广理由: