以下是引用不负韶华在2023-02-05 02:47:54的发言 >4楼

每个总电源电开关都有相对应的规固定格,入25A/40A/63A/100A等,可以按照实际设备工作电流的运行最大电流(通过功率可以计算出对应电流值)然后选择比之大一规格的电源开关即可,一般按最大的1.3-1.5倍进行选择,如运行电流在50A,则选择63A电源开关

如果选用隔离开关选大点,50A电流选用如果是国产开关尽量选择100A等级吧,断路器也建议选大点,这个开关主要只是作为短路保护作用的