DCM电流模式?做励磁装置?你这个问题为什么不在直流板块里交流讨论呢?这个是自己自制的吧?
我没玩过80,但以前的23,24,28,70都玩过。做23,28的外控励磁是自己做的闭环电势调节器。你们现在做80的时候,也要用一个外部的装置来做。但采用G系列的做直流的外控励磁?合适吗?单相整流的可控硅的就行吧?
你说的转矩模式下,设定值容易失控?那是你没有措施不让它失控。如果会做限制,怎么可能失控呢?
直流有刷励磁交流同步电机(FESM)都是用DCM的主回路(电枢回路)来做励磁的,轧机很常见。一般配套 SINAMICS S120 以及 SINAMICS MV 产品来驱动电机定子绕组。此时的DCM用电枢回路去励磁电机励磁绕组,DCM的励磁回路没有使用,此时DCM就是个受控电流源。并联使用的话容量可以做的很大。还可以搞冗余励磁。冗余励磁常在大型发电机(发电行业)上使用。
摘录如下:
If the control is taken over with the control panel in STARTER, the DCM can be switch ON and OFF via the control board. The current can be set accordingly via the entry field n = _____rpm. The value 1000 corresponds with the current r50072[1].
因此,使用STARTER的控制面板的转速输入框来设定其它给定是可能的。
至于S120直接使用STARTER的控制面板的转速输入栏来设定转矩的话,没见到官方文档。谁有条件可以试试看看S120在转矩模式下,使用控制面板的那个n = _____rpm来设定一个值,看看电机反应。因为转矩没有斜坡,要注意设置的步幅不能太大,注意安全!