恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-09 21:44:09
24楼
你用西门子的外置制动模块?如果制动单元的开启阈值不能调节,那就不太方便了。760V开启,800V是过电压故障阈值。离得太近了,如果制动单元开启阈值动作以后,不能100%吸收电机的制动能量,直流母线电压就会冲高,40V的缓冲带很难保证不过冲的。
另外,直流母线电压不用设置,400V等级的ALM,默认设置就是600V。发电的回馈能量是自己把直流母线电压冲上去的,通过制动保持在800V以下即可。
为什么不考虑采用国产的外置制动单元呢?这些产品挺成熟的。可以用的。把制动开启电压的阈值设置在620V-680V就比较安全了。然后禁用逆变器的直流母线电压控制器使能。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主