以下是引用斩风control在2023-02-09 09:07:30的发言 >22楼

k版好,制动单元的开启阈值我看手册写的是固定的不能改760V



以下是引用kdrjl在2023-02-08 21:16:21的发言 >20楼:如果想在有电网故障...

引用20楼详细内容:

如果想在有电网故障时,先让电机停下来,再让逆变器停下来。也用不着提高直流母线电压。因为,直流母线电压会因为电机制动,自己就升高的,如果此时外置的制动单元及时吸收制动能量,可以保持直流母线电压升高不会太多,就维持到电机停止了。


你的问题在于,只要把外置的制动单元开启阈值置于680V即可。如果制动单元的开启阈值750V,有点高了。因为400V等级的变频器直流母线电压不能超过800V,否则逆变器在电机制动时,很容易会报过电压故障。

你用西门子的外置制动模块?如果制动单元的开启阈值不能调节,那就不太方便了。760V开启,800V是过电压故障阈值。离得太近了,如果制动单元开启阈值动作以后,不能100%吸收电机的制动能量,直流母线电压就会冲高,40V的缓冲带很难保证不过冲的。


另外,直流母线电压不用设置,400V等级的ALM,默认设置就是600V。发电的回馈能量是自己把直流母线电压冲上去的,通过制动保持在800V以下即可。


为什么不考虑采用国产的外置制动单元呢?这些产品挺成熟的。可以用的。把制动开启电压的阈值设置在620V-680V就比较安全了。然后禁用逆变器的直流母线电压控制器使能。

我是你的朋友