请详述各个品牌分别都是那些机型。
如果三个PLC分数不同的系统,互相之间没有逻辑联系。
仅仅只是为了集中监视,最好的办法是使用以太网,然后使用同一种
上位组态软件就可以了。
这样作会稍微轻松一些。如果三种PLC都是单机系统,
用那一家的组态软件都可以。不过要注意ABB的AC800不被第三方组态软件
直接支持,只有使用ABB的OPC Server。
如果这几个PLC是双机热备的冗余系统的话,上位软件推荐用iFix。
光是GE的双IP地址切换要求会让很多组态软件死的很难看。
Qiaopeng1231--乔鹏