以下是引用斩风control在2023-02-10 08:51:18的发言 >27楼


是可以实现的,但是不同负载结果不同

以下是引用芝士就是力量在2023-02-09 12:15:47的发言 >23楼:你有试过在断电后直...

引用23楼详细内容:

你有试过在断电后直流母线跌倒欠压阈值之前装置可以利用倒发电把电压拉起来?期待你的验证结果

以下是引用斩风control在2023-02-09 09:01:14的发言 >21楼:如果可以设置母线电...

引用21楼详细内容:

如果可以设置母线电压750的话是可行的,当供电丢失后母线电压被拉低到550作用,然后装置转到了发电状态,就会把母线电压再次拉上去,然后制动单元动作

以下是引用芝士就是力量在2023-02-08 19:44:09的发言 >19楼:问题是你提到750直...

引用19楼详细内容:

问题是你提到750直流母线电压也到不了750这与你保持直流母线电压的初衷不符

所以我一开始就讲这个事可以这么干但肯定是有风险就看你能不能接受他所带来的不好的结果 因为本来无计划停电概率就比较低 你直流母线被拉到故障值概率也低  那么偶尔的一次设备不受控停机你能接受就行就可以这么干

如果你接受不了  那就稳妥点  上超级电容  容量不需要多大  帮变频器稳住直流母线电压起个缓冲作用就行