所以我一开始就讲这个事可以这么干但肯定是有风险就看你能不能接受他所带来的不好的结果 因为本来无计划停电概率就比较低 你直流母线被拉到故障值概率也低 那么偶尔的一次设备不受控停机你能接受就行就可以这么干
如果你接受不了 那就稳妥点 上超级电容 容量不需要多大 帮变频器稳住直流母线电压起个缓冲作用就行