恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-10 09:00:55
31楼
使用的西门子制动单元模块,当前的问题不在这里,制动单元启动后能够将母线电压控制在750V没有问题。问题是一开始电压被拉得比较低,有时候会低于报警阈值360V,先把问题处理完可能才会有太高压不住的问题出来
这种情况只能说明电机的制动来得太晚了。所以电源断电要与电机制动之间的时间间隔越短越好。
比如,在逆变器侧检测直流母线电压,假如,直流母线电压正常状态是600V恒定,你可以把直流母线电压检测阈值设置在540V,只要低于此值,电机就急停制动,会来得及吧?
再说了,电源为什么会突然消失?难道是不受控的电网?还是想办法从源头解决问题,一劳永逸。