变频器就是一个变流装置,整流侧的能量断了,只要是逆变测的能量及时注入,维持直流母线电压当然没问题。而且变频器的内部用电是有限的。内耗很小。整流侧2-3秒的时间差,逆变侧的回馈完全有能力补充上来的。
关键是要有一个逻辑配合。
嗯这种靠倒发电维持电压的方法理论上讲是完全没问题的 但是实际应用中我们也像搂住这么测试过 能行 但不是个稳妥方案因为变频器动作再快直流母线电压也是先要往下掉,至于能掉到多少还要看工况 而且还要看变频器的品牌 和变频器主回路拓扑结构有的品牌的拓扑结构是没法这么玩的 所以我才建议搂住以安全稳妥的方式