回复:331-7KF02-0AB0 温度测量示值波动 在正常值和最大值交替显示

已锁定

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17456
  • 精华

    65
  • 被关注

    925

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-10 09:49:22

2楼

10和11短接是共地,你没有短接如果两个信号不共地就会产生共模电压干扰。

另外还要看你的新接入的信号是否有磁场干扰,如果有,需要用屏蔽线,屏蔽干扰。

活到老,学到老!为了生活学习吧!