以下是引用duxiaokang20201993在2023-02-09 07:54:50的发言 >1楼

你用V15.1的软件,然后安装V4.3的HSP支持包试一下,很有可能是设计人员当时给CPU刷了新的CPU固件,正常情况下V15.1只能组态V4.2版本的固件,必须添加HSP支持包,才能使用V4.3版本的固件

为什么我猜是这样呢?

因为我也遇到过V15.1的博途,CPU是V4.3的固件