以下是引用手机用户20210713789995在2023-02-10 12:38:03的发言 >3楼

FC10,写错了。用TIA V17编写的。

项目背景说明:污水处理项目,有42台离心泵,共21 组,需要一备一用控制,每组离心泵的切换时间不一致,在上位机设置以分钟为单位的切换时间。

打算用一个FC,实现一组离心泵切换,通过输入不同启动条件和切换时间,实现21组(两台一组)离心泵的切换。

试过指令“TON”,由于需要背景数据块,使得FC不能统一,故采用这种方法。

用TIA V17模拟测试,发现多重调用FC,设置不同时间时,出现不计数的情况。

首先,不同的IEC定时器就是需要不同的背景DB来保存记录时间。

其次,所有FC内临时变量都需要先赋值后使用。

最后,好好看看TON的说明。IN只要有False,它就复位了。

所以,不宜使用FC来做!FC是没有中间变量保存功能的,它就是个函数功能。

可以使用FB,使它的背景DB是个定时器的多重背景。

缺点是背景DB受限。FB也不通用。


还是独立的一个一个TON比较好。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?