回复:博途V17上载300的程序出现的提示,什么原因,请各位大佬指教

已锁定

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6780
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-10 14:33:36

1楼

plc里程序版本与你PG的系统版本不一样,也不兼容。一般发生在博途程序,plc本版更新。

知其道,用其妙!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54623条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。