回复:母线电压设定值

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-10 15:58:22

45楼

展开查看
以下是引用斩风control在2023-02-10 15:12:45的发言 >39楼

超级电容是什么概念呢,是指的在母线上并联电容吗,这个电容的参数应该怎么计算呢

以下是引用芝士就是力量在2023-02-10 08:59:27的发言 >30楼:所以我一开始就讲这...

引用30楼详细内容:

所以我一开始就讲这个事可以这么干但肯定是有风险就看你能不能接受他所带来的不好的结果 因为本来无计划停电概率就比较低 你直流母线被拉到故障值概率也低  那么偶尔的一次设备不受控停机你能接受就行就可以这么干

如果你接受不了  那就稳妥点  上超级电容  容量不需要多大  帮变频器稳住直流母线电压起个缓冲作用就行

以下是引用斩风control在2023-02-10 08:51:18的发言 >27楼:的是可以实现的,但...

引用27楼详细内容:


是可以实现的,但是不同负载结果不同

以下是引用芝士就是力量在2023-02-09 12:15:47的发言 >23楼:你有试过在断电后...

引用23楼详细内容:

你有试过在断电后直流母线跌倒欠压阈值之前装置可以利用倒发电把电压拉起来?期待你的验证结果

以下是引用斩风control在2023-02-09 09:01:14的发言 >21楼:如果可以设置母线...

引用21楼详细内容:

如果可以设置母线电压750的话是可行的,当供电丢失后母线电压被拉低到550作用,然后装置转到了发电状态,就会把母线电压再次拉上去,然后制动单元动作

以下是引用芝士就是力量在2023-02-08 19:44:09的发言 >19楼:问题是你提到750...

引用19楼详细内容:

问题是你提到750直流母线电压也到不了750这与你保持直流母线电压的初衷不符

就是你理解的那样 并联到直流母线 超级电容本质就是一种特殊的电容 容量大 充放电速度快 可大功率充放电

你这种应用只需考虑超级电容工作电压范围容量要求不高  毕竟只需要帮助你撑过刚开始的那一两秒就够了  48伏的超级电容十六只串联后工作电压768 正好的  电流嘛根据型号 来 你选小容量就行了比如单只165.法拉的 电流大约在150安  你十六只串联后再并联到直流母线就够了

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8098条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。