第二种模式按我那样的启动顺序,从交流电机的机械特性上看,陪试电机启动频率越低,它的机械特性越低(被试电机的机械特性是50HZ时的特性),而转速是额定转速,所以启动转矩很大。极端的....如果陪试电机从0HZ启动,启动转矩会是无穷大,所以电机转矩极限报警。 下次设计准备考虑,变频先启动到50HZ,在加到陪试电机的定子上,可以避免太大的启动转矩。 反过来,如果陪试电机先启动到50HZ带动被试电机轴转起来,然后就可以给被试电机定子直接加工频(不管电机功率大小都行!)