恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-10 16:47:57
47楼
我觉得用不着升高直流母线电压呢。
首先,直流母线电压是多少,不用怀疑,电机绕组上的载波电压就是多少。即便等效电压才几伏。(在我的帖子《P1300=19》帖子中展示了。)那么电机绕组电压就会2倍尖峰。750V的直流母线,尖峰电压就是1500V。带来的就是更高的泄漏电流、电机轴电流对轴承的损坏。
其次,直流母线的特点,就是其上的电机模块均为相同的直流电压。外部进线断电时,发电的单元设备,会向直流母线提供能量,被同在直流母线上的驱动设备吸收。(尤其是收放卷类。)
收放卷分为两类:
一类是轧制线、拉拔线的收放卷。特点是以驱动出力为主。
一类是分卷系统,放卷质量相比很大。特点是小质量的收卷要跟随放卷速度最佳。
通常,放卷(我们是直径约1米,质量不到2吨)会加有阻尼器,和气动制动。(即便供电断电,也会可靠停机!)
即便是AC单轴驱动调速,也是启用最小电压控制器,利用发电维持母线电压衰减,以OFF3受控停车。
OFF3停车的话各个轴能保持同步么
请填写推广理由:
分享
只看
楼主