楼主这个问题,非要在控制直流母线上来解决么?
如果是,也不是没有办法,但需要投资产生费用。这个方案,不是外加一个制动单元,而是再加一个逆变器控制的交流异步电机系统。这个电机轴端加一个大的惯性轮。平时空载运行,因为它与问题系统共直流母线,正常状态它耗能很小,就是空载损耗,当直流母线电压高于设定值时,这个电机加速运行,把直流母线电压维持恒定。因为电机的惯性轮是储能器,加速相当于加载;反之,当直流母线电压低于设定值时,这个电机制动,储能器向直流母线注入能量。维系直流母线不变。它实际上就是一个直流母线恒定控制器。针对重要的系统在断电后,维持负载安全停止后再断电。
外加的这个变频器电机,相当于加了一个不间断电源。断电的维持时间,由惯性轮的设计和变频器电机容量的选取。原则是够用即可。
本楼的问题焦点就是如何做一个无缝转换的不间断电源。
如果超级电容可以,当然更好。
我提供的方案,其实也不麻烦,就是多加了一套共直流母线的逆变器系统,电机就是一般的异步电机,惯性轮的惯量自己根据储能量设计。装在电机的轴上即可。逆变器采用通用变频器可共直流母线的即可。这个系统针对直流母线变化是自动控制的,可以电动和发电自由转换。
这个系统曾经就是本网站上的技术交流帖子提供的。当时我记得是一个网友介绍进口传动系统,有这个装置,开始都不太明白它是做什么的。后来分析,就是有楼主的问题需求,搞的不间断电源。当然,考虑增加的成本是否合适,也是一个因素。那时,好像还没有超级电容呢,所以采用传统的结构和操作的方法来自制不间断电源。
本楼问题的关键就是不间断电源的投入要自动的无缝转换。