加超级电容器组做不间断电源,也有一个投入和断开的问题,也需要无缝转换。正常状态,特别是变频器系统上电瞬间,超级电容组不能投入,因为这样会额外增加系统的预充电电流。对ALM会不会有损害?正常运行时,如果超级电容器组投入直流母线,会改变了系统容性负载的容量和特性。会不会也给变频器系统造成影响呢?


如果,超级电容只在电网消逝的瞬间投入,也有个投入的时机问题,要做到无缝连接和转换?

我们应用过的方案是 干掉变频器的预充回路 把超级电容直接并联到变频器直流母线 使用整流器给逆变器和超级电容供电  6RA80就可以做到 

在系统启动初期 使用整流器恒流充电 缓慢提升直流母线电压   逆变器工作时 整流器触发角全部打开,可以在系统需要大功率时快速提供功率 当倒发电时超级电容吸收多余电能稳定直流母线电压,电机需要加速时超级电容放电稳住直流母线电压 达到节能目的 当电网断电时,超级电容可以在短时间内提供大量能量使设备受控安全停车。同时配置放电电阻和直流接触器,当系统需要长时间停机时,断开变频器直流接触器,闭合放电电阻接触器,把超级电容的电放到一百伏左右。下次再启动时可以直接闭合变频器直流接触器,经过实测一百伏时闭合变频器直流接触器瞬时峰值电流也就八十安左右,而且非常短暂不会损失变频器,这对于变频器工作时动辄上百安的电流来说都不算什么冲击 而且越小功率变频器直流电容容值越小冲击越小