发布于 2023-02-11 11:02:31
57楼
是的是的,这个方案挺好。比较适合有空间预留的,我这边装置比较紧凑,然后成本控制的也比较紧张
引用51楼详细内容:
本楼的问题焦点就是如何做一个无缝转换的不间断电源。
如果超级电容可以,当然更好。
我提供的方案,其实也不麻烦,就是多加了一套共直流母线的逆变器系统,电机就是一般的异步电机,惯性轮的惯量自己根据储能量设计。装在电机的轴上即可。逆变器采用通用变频器可共直流母线的即可。这个系统针对直流母线变化是自动控制的,可以电动和发电自由转换。
这个系统曾经就是本网站上的技术交流帖子提供的。当时我记得是一个网友介绍进口传动系统,有这个装置,开始都不太明白它是做什么的。后来分析,就是有楼主的问题需求,搞的不间断电源。当然,考虑增加的成本是否合适,也是一个因素。那时,好像还没有超级电容呢,所以采用传统的结构和操作的方法来自制不间断电源。
本楼问题的关键就是不间断电源的投入要自动的无缝转换。
引用详细内容:
楼主这个问题,非要在控制直流母线上来解决么?
如果是,也不是没有办法,但需要投资产生费用。这个方案,不是外加一个制动单元,而是再加一个逆变器控制的交流异步电机系统。这个电机轴端加一个大的惯性轮。平时空载运行,因为它与问题系统共直流母线,正常状态它耗能很小,就是空载损耗,当直流母线电压高于设定值时,这个电机加速运行,把直流母线电压维持恒定。因为电机的惯性轮是储能器,加速相当于加载;反之,当直流母线电压低于设定值时,这个电机制动,储能器向直流母线注入能量。维系直流母线不变。它实际上就是一个直流母线恒定控制器。针对重要的系统在断电后,维持负载安全停止后再断电。
外加的这个变频器电机,相当于加了一个不间断电源。断电的维持时间,由惯性轮的设计和变频器电机容量的选取。原则是够用即可。
你这次已经定了ALM那没办法 下次可以考虑我说的直流调速配合超级电容替代变频器整流单元的方案