回复:按照阶段二提供的全局库,转至在线,提示下位机不兼容,博图V17。如图。

俞清洲

版主

  • 帖子

    692
  • 精华

    0
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-12 01:05:57

1楼

这些是正常的提示,不影响使用。

到了博途V17,每当PG/PC第一次下载PLC项目时,都会弹出这个警告窗口,确认一下,之后就不弹了,用于阻止未知设备连接到控制系统。

虚拟的HMI运行功能不支持设备在线状态监视,所以提示不兼容。我想这是因为HMI项目是整体编译下载,跟PLC项目不同,无法识别单个设计内容的变化,CPU在线能提示哪个块有改动,而HMI没法识别哪个画面有改动,也没有在线离线比较功能,所以也没法显示在线状态。