2楼

无独有偶

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=806685&b_id=3&s_id=0&num=0#anch

这一偶偶了一个地支。

很明显,下降时间有4微秒了。你的电阻选小了。我上面按照十分之一负载去选电阻。下降时间只有半微秒。

这两次的实测充分说明了加负载电阻的重要性。

所有驱动器5伏脉冲输入,在说明书都只会跟你说加串2k电阻,这是24伏匹配的原因,这是驱动这边的事情。驱动方不会考虑的脉冲源的问题。这样,99%的人就只做了这个事情。却从来不会看看plc这边的说明,要加负载电阻。