表格列出的为理论计算值,也就是滤波时间一定时能够测量的信号的最大频率。为理论的限制,但实际应用不能按理论使用。书中给出的为一个建议值。实际设置的滤波时间要低于实际脉冲信号的周期时间。

举例:100KHZ的信号,理论的周期为1/1000000/2=5us(因为信号为方波信号所以需要 /2),理论上讲滤波只要低于5us就合适,可以理解为100khz的信号能设置的最大滤波时间为5us,再大可能会导致信号少计。书中给出的0.8us是一个建议值并不绝对。具体是要根据信号脉冲的稳定度,杂波脉冲影响程度在5us内调整的