以下是引用莘莘学子在2023-02-13 21:52:35的发言 >6楼

PLC的口有以太网,直接MODBUS-TCP即可,何必转来转去的?另外还有串口,直接MODBUS-RTU.

以下是引用xinchen在2023-02-13 13:23:27的发言 >5楼:一般数显表支持 Mod...

引用5楼详细内容:

一般数显表支持 Modbus-RTU 协议,走485;

你需要选一款带有 Modbus RTU 转 Modbus TCP 的网关/串口服务器,并设置成 server;

plc 中使用 Modbus TCP 客户端协议库编写通讯程序;


串口服务器一般是透传,部分加包头包尾,如MOXA 的 NPORT 系;

仅以请求包为例

Modbus TCP 为 TCP头 + 地址 + 功能码 + 数据;

Modbus RTU 为               地址 + 功能码 + 数据 +CRC;

如上,如果是透传,格式都不一样,当然通信不了,所以要选带转换功能的;


至于以太网转网口,应用场景也很多

如:距离很远,需要穿墙/铺桥架,但有现成的网口/wifi;

或者 仪表安装在旋转工位上,不方便拉线;

等等