以下是引用kdrjl在2023-02-13 19:11:14的发言 >

会用DCC的话,可以研读那个官方推荐的文档即可。

修改P2100.0和P2101即可,拔掉网线还是会报F1910,但不会停机。停车确实麻烦,可能实际应用还需要做个按钮连接CU的DI。


DCC没用过,学习学习。



精华帖版主置评:用屏蔽故障反应的方式来解决问题,满足实际需求。kdrjl