回复:S120驱动器,配置第三方电主轴,一上电使能,主轴会自动开始运行

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-14 08:56:07

5楼

展开查看
以下是引用好运木子在2023-02-13 19:06:36的发言 >4楼

谢谢版主的回复,1、一上电主轴就转,报错零标记故障,应该是需要找零位置的吧;2、不排除参数设置的问题哈,加上编码器后就没有能正常运行过;3、使用的转速控制带编码器(P1300=21);4、目前也是不知道哪个参数有影响呀,编码器相关的NC参数有检查过MD30200 MD30240 MD31020 MD3400。驱动器参数主要是400开头的一些

不知道你这个问题系统需不需要原始零点的寻位,如果没有零点的检测需求,你可以把编码器的Z信号屏蔽掉,只保留A和B正交的脉冲信号试试?