恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-14 11:25:19
7楼
楼主电机需要在125%EMF运行吗?
如果不需要, 这个参数关系不大啊。
EMF反馈自带软化, 如果两个电机的参数一致, 让他自己去耦合就好。 还是特性太硬了, 打架了。
忘了说交流测供电电压600伏 电机额定电压750伏 你再去看这个参数的功能图就知道我为什么要改这个参数了
至于你说的EMF反馈自带软化 此话怎讲
这个参数并不硬的反而太软了会出现震荡 像这种负载和传动结构无法靠自身实现转矩平衡分配 需要使用软化功能或者转矩并车
请填写推广理由:
分享
只看
楼主