回复:电机转速不够且带载后震荡问题的处理

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-14 11:25:19

7楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2023-02-14 11:01:21的发言 >6楼

楼主电机需要在125%EMF运行吗?


如果不需要, 这个参数关系不大啊。 


EMF反馈自带软化, 如果两个电机的参数一致, 让他自己去耦合就好。   还是特性太硬了, 打架了。

忘了说交流测供电电压600伏 电机额定电压750伏  你再去看这个参数的功能图就知道我为什么要改这个参数了

至于你说的EMF反馈自带软化  此话怎讲 

这个参数并不硬的反而太软了会出现震荡  像这种负载和传动结构无法靠自身实现转矩平衡分配 需要使用软化功能或者转矩并车