回复:电机转速不够且带载后震荡问题的处理

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-15 08:10:58

9楼

展开查看
以下是引用芝士就是力量在2023-02-14 11:25:19的发言 >7楼

忘了说交流测供电电压600伏 电机额定电压750伏  你再去看这个参数的功能图就知道我为什么要改这个参数了

至于你说的EMF反馈自带软化  此话怎讲 

这个参数并不硬的反而太软了会出现震荡  像这种负载和传动结构无法靠自身实现转矩平衡分配 需要使用软化功能或者转矩并车

以下是引用锋言锋语在2023-02-14 11:01:21的发言 >6楼:楼主电机需要在125%...

引用6楼详细内容:

楼主电机需要在125%EMF运行吗?


如果不需要, 这个参数关系不大啊。 


EMF反馈自带软化, 如果两个电机的参数一致, 让他自己去耦合就好。   还是特性太硬了, 打架了。

啊对, 我搞混了。 我和开环搞到一起.


EMF类比于交流的SLVC, 对电阻有补偿。



我觉得和125%没关系。 加软化应该就可以。

不忘初心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。