忘了说交流测供电电压600伏 电机额定电压750伏 你再去看这个参数的功能图就知道我为什么要改这个参数了
至于你说的EMF反馈自带软化 此话怎讲
这个参数并不硬的反而太软了会出现震荡 像这种负载和传动结构无法靠自身实现转矩平衡分配 需要使用软化功能或者转矩并车
啊对, 我搞混了。 我和开环搞到一起.
EMF类比于交流的SLVC, 对电阻有补偿。
我觉得和125%没关系。 加软化应该就可以。