其实,装置不爱坏的。一般寿命都是十多年(基本上是电解电容失效造成的。)
直流电机那些保养不良,造成环火,碳粉等,也没造成装置损坏。
倒是散热风机失效停转,造成定子线圈(励磁)烧毁电机居多。这就是没有励磁的状态!
我也没看见调速装置损坏。
6RA28 还有一次,一根电枢线没接好,搭铁了。刚按启动,一团电弧火,爆了。检查可控硅也没坏,重新接好,继续运行。
只要可控硅容量够大,就够“鲁棒”的,没啥问题。
总之,别去省那点钱。买就买那个Size最大容量的。可控硅不值钱的。
我就是明明单向运行,买的是四象限的6ra28,坏了一侧,还有一侧可用。(至今还没坏呢。)