你这个不应该呀。
1、你的G120-2变频器不是分体式的么?CU240-2PN + PM;坏也就是PM坏吧?CU又不会坏。换上新的PM,驱动辨识一下即可。
2、若更换的是CU,过程应该是:使用左边项目树下方的在线访问,选择连接端口的可访问设备,点开那个找到的损坏更换的变频器CU,在线后,重新配置成原来的IP地址和设备名称(完全一样);驱动断电重启后,即可在原项目中连接。若有差异,打开TIA的扩展软件StartDrive,做一下设备更新。
3、设备更新,若你的TIA版本不支持新的固件;也可以固件降级。
4、若现在仅仅是新的可以连接上,旧的连接有问题;那么就应该在线,重新上载那三台旧的。