回复:1500 CPU 以太网连不上变频器

已锁定

nick0821

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-04-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-02-17 10:42:02

3楼

展开查看
以下是引用yming在2023-02-17 08:51:28的发言 >1楼

你这个不应该呀。

1、你的G120-2变频器不是分体式的么?CU240-2PN + PM;坏也就是PM坏吧?CU又不会坏。换上新的PM,驱动辨识一下即可。

2、若更换的是CU,过程应该是:使用左边项目树下方的在线访问,选择连接端口的可访问设备,点开那个找到的损坏更换的变频器CU,在线后,重新配置成原来的IP地址和设备名称(完全一样);驱动断电重启后,即可在原项目中连接。若有差异,打开TIA的扩展软件StartDrive,做一下设备更新。

3、设备更新,若你的TIA版本不支持新的固件;也可以固件降级。


4、若现在仅仅是新的可以连接上,旧的连接有问题;那么就应该在线,重新上载那三台旧的。

1 确实换的是PM,CU应该没问题。没报错就没做驱动识别。

2 我用startdriver试一下,没用过这个不太熟。

3 我怀疑我拿到不是最终版程序,连上CPU之后发现程序和实际的CPU版本不一致,我改了程序里的CPU。然后新拿到的PM是4.7.6版本。程序里面原来的都是4.7.10版本,所以我把更换的变频删了,重新添加的4.7.6。然后博图15.1没装实际CPU的2.8版本,我把项目升级成了V16版本。就感觉有点乱。

4 网络接线如图2,变频网线是串起来的。更换的是第4台jiayao,现在显示能连上的是第1台zhuji。我等下去试试看去掉更换设备组网试试

评论