最近实测发现,电阻值计算,要考虑吸收发电电流的裕量。比如,假设一个3kW电机的额定电流是6A,那么制动瞬间开启制动回馈的电流,要能吸收比电机额定电流更大一些的发电电流,才能快速有效控制直流母线电压恒定,不会继续冲高直流母线。并可以确保电机保持以额定电流持续制动的能力。