楼主,不知您有没有试过SINA_POS的模式4,我尝试了一下,有疑惑如下:
PLC外部接了I0.1作为零点开关,如果I0.1短时通断,V90会出现低速反转不停车,不知是何原因。
请看帖子:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1811425_64_0_6.html#anch
没试过呢!嫌这种回零方式太古董,伺服电机本身有编码器反馈位置值,驱动器又可以通过总线反馈力矩值,我根本不会考虑还要外部接线,连极限开关我都不会要的。