单位来了一台PN版的V90,使用ST20走PN控制V90,用了sina pos库指令。
其他模式都实操出来了,就是模式4,就是添加了一个零点开关,实操的结果感觉很疑惑。
当我确定了电机转向,激活搜索零点的开关,电机高速开始转动,如果短按零点开关,电机会停止,然后反转,只要激活的开关处于接通位置,电机始终在缓慢的反转。如果长按零点开关,电机在零点开关接通期间(激活的开关也要处于接通位置),会缓慢转动,当断开零点开关,电机会缓慢反转,并停车。
我想问问,是不是我的实操有问题,因为我用过PTI的V90,这个模式4,给我的感觉是查找参考点,但是它找到后,应该停车啊,为什么短按零点开关,它会不停车呢?
请见配图,感谢各位好心的老师教我。
1)当我确定了电机转向,激活搜索零点的开关,电机高速开始转动,如果短按零点开关,电机会停止,然后反转
你这里模拟了电机在一阶段搜索寻零参考点凸轮的过程,信号上升沿触发电机减速换向。
2)只要激活的开关处于接通位置,电机始终在缓慢的反转。如果长按零点开关,电机在零点开关接通期间(激活的开关也要处于接通位置),会缓慢转动,
这是第二阶段,电机反向找零点,有两个条件,参考点开关信号的下降沿后的第一个编码器零点信号,没有下降沿,电机会一直转,下降沿后,但超过搜索编码器零点最大距离也会报错停机的,参数设置错误或编码器零点信号坏会导致故障
3)当断开零点开关,电机会缓慢反转,并停车。
找到零点开关的下降沿后的第一个编码器零点信号,电机减速停止,就是第三阶段绝对定位回零点。此时绝对零点位置肯定已经过了,所以要往回走点,可能距离很短,负载就像轻微的来回晃一下。
V90PN EPOS只能单向寻参