恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-19 13:59:14
8楼
1)当我确定了电机转向,激活搜索零点的开关,电机高速开始转动,如果短按零点开关,电机会停止,然后反转
你这里模拟了电机在一阶段搜索寻零参考点凸轮的过程,信号上升沿触发电机减速换向。
2)只要激活的开关处于接通位置,电机始终在缓慢的反转。如果长按零点开关,电机在零点开关接通期间(激活的开关也要处于接通位置),会缓慢转动,
这是第二阶段,电机反向找零点,有两个条件,参考点开关信号的下降沿后的第一个编码器零点信号,没有下降沿,电机会一直转,下降沿后,但超过搜索编码器零点最大距离也会报错停机的,参数设置错误或编码器零点信号坏会导致故障
3)当断开零点开关,电机会缓慢反转,并停车。
找到零点开关的下降沿后的第一个编码器零点信号,电机减速停止,就是第三阶段绝对定位回零点。此时绝对零点位置肯定已经过了,所以要往回走点,可能距离很短,负载就像轻微的来回晃一下。
V90PN EPOS只能单向寻参
谢谢Zane老师多次耐心解答。
现在的疑惑是:在寻参的过程中,零点开关“短时”通断(零点开关的接通时间不足一秒的时间),电机高速停车后,进入低速反转,关键是不停车,一直反转,找不到零点(当前位置的针脚不会为零)。如果零点开关接通时间超过1秒,电机会高速停车---反转---停止,通过当前位置的针脚可以看出,当前位置值=0。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主