为了集中精力在通讯传输延迟的问题上,不采用I点,用内部寄存器,想到这么一个方案:B从站发100kHz高速脉冲给A主站高速计数器0计数,此高速脉冲用v0.0上沿启动,下沿则停发脉冲;A主站用NETR指令读B从站v0.0状态,读得上沿时将高计0数值保存起来此即延迟时间(单位为10us),读得下沿时将高计0清零。在B从站中再用SM0.5驱动v0.0。每隔一秒这个延迟时间就会刷新一次。这个方法避开了输入滤波采用高速的脉冲和计数应该是比较可信的了。