回复:200Smart里面的定时中断长期运行下来可靠吗?

已锁定

xiatianyun

  • 帖子

    861
  • 精华

    10
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2020-05-09

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-02-19 21:23:13

18楼

回来查看运行结果,发现JTon我设置犯了错,只定时100000s,约27小时,早就停止了。但T250还在工作。

T250每360s向T250_H累积0.1小时。

下面是截图:


从图上看T250累积值和中断累积值还是出现了偏差。

系统定时器T250累积值:31.1*3600+2466=114426,中断累积值intCount=112448.3。

中断比定时器T250慢了大约1977.7s。