楼主的问题描述中,没有交代两电机的速度设定值是怎么给的?数字通讯给定?还是模拟量信号给定?如果是数字通讯给定,理论上不应该出现启动后,设定值为0,实际值龟速爬行的现象。如果是模拟量信号给定,那就看模拟量设定值输入是否有零偏。
问题如果出现,先确定两电机的运行方向,关闭一个电机控制,运行一个电机,然后互换操作,确认两电机的旋转方向是一致的。电机对拖要求,两电机的控制转速极性相反,才能保证其旋转方向相向而行。
另外STARTER可以监控发现问题。利用其图形化的监控功能,立马锁定问题的出处。