回复:1200profinet组态的传输区里的IO地址,可否直接像硬件地址一样使用?另外,可否整体性通讯传输,如何做?谢谢

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-20 10:15:21

2楼

可以直接使用的。

但是有个问题:数据的一致性!

一条报文包括了(实际转速、实际电压、实际电流、实际转矩等等)多条信息。

若不使用DPRD_DAT这类功能块,这些数据就不是同一时刻的。这对于控制来说往往是不可接受的。(例如:通过控制电流来控制转矩,而读到的转矩、电流不是同一时刻的;能行么?)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?