以下是引用芳季在2023-02-20 15:51:37的发言 >34楼

我自己也再试这个……

1万秒了。T250;定时中断;BITIME;实时时钟,四者之间,秒级的读数没有肉眼可分辨的差别。由于实时时钟只能读到秒,所以就这样。

还有。点击状态表的眼镜,通常读得的数值都是一样的个位数。偶尔会……例如:

1,1,2,2。

5,6,6,6。

3,3,3,4。

为什么会这样,大家应该能理解吧?

我是越来越相信plc是不会出错的了。

试着做个模拟PLC运行负荷的子程序,比如循环10000次或更多,这个子程序不是每周期执行的,比如用定时中断来触发,没触发一次执行一次子程序。试试。

我实验是改变子程序循环次数,当负荷低时定时器工作正常,当负荷高时,定时器有可能变慢有可能变快,不一定。也有可能正常。

虽然子程序不是每周期都会执行,也没道理每次都有可能不一样的变化快慢的。