回复:和MM440一起使用的制动电阻如何起到其作用

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37147
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-11-04 13:53:27

0楼

quote:以下是引用office110在2005-11-04 13:33:39的发言:
制动电阻的功率选择不是越大越好,一定要小于2.4倍的变频器的额定功率,另要考虑续流二极管的带载能力。
这里纠正一下,可能是楼上笔误吧。制动电阻的功率当然是越大越好了(只要经济条件和体积允许的话)。功率越大,对负载的热承受能力就越强。但是电阻值(欧姆值)必须限制在规定的允许范围内,否则制动单元就要承受不起了。
另外,直流母线电压控制器是一个非常重要的功能。是西门子变频器的一个特点。比如,对于单象限的传动系统,有了这个功能,就避免了因为加减速过快而导致母线电压和电流的报警故障。它会自动地适配系统。这是一个极有用的功能。但是对于四象限传动系统,这个功能又必须禁止,否则,系统不会工作在四象限,而只工作在单象限了。
但愿所有接触MM440的“同志们”要注意这个P1240。它是一个在“快速调试”以外的“关键参数”。