回复:西门V20变频器启动异常反转问题?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23147
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-21 11:03:21

2楼

首先,变频器不会无缘无故地输出负的频率、

因此,要看看你的变频器是如何设置的。

在给定上,是不是可能存在负的给定?是模拟量给定?还是通讯给定?

模拟量给定时,0V检查R0755(或754 %表示)是否有负的信号?

是不是有带传动的设置?(带传动模式中,当遇到堵塞时,会反转一下,解决堵点,)

如果始终不允许反转,那么就应该设置P1110(禁止负的频率)=1