是想在循环中执行modbus,具体读取哪个设备由循环的控制字INDX来决定,但每次循环都需要读取多个起始地址的个别数据,所以会比较冗长
楼主,你的想法很丰满,但是现实很骨感。
首先modbus rtu通讯是异步通讯,所谓异步通讯就是需要若干的周期,才能够完成一个MSG指令。其次,for/next指令是在一个扫描周期内完成的指令,那么,它们之间是如何匹配?