发布于 2005-11-04 14:33:48
0楼
你是不是把此电压即接到频率显示表上进行频率显示,又将其并联到了PLC的模拟输入端了?首先断开频率显示表侧,只给PLC输入,若正常,则有以下几种方法解决:
1、如上所说加电压隔离器,一通道给显示表,一通道给PLC模拟输入。
2、模拟输入给PLC模拟量输入,再由PLC模拟输出给频率显示表。
3、小日本的变频器没用过,不知道有没有电流输出频率?若有,采用4-20mA的频率显示表,接入后再接到PLC,通过PLC的模拟量输入的负端形成回路,简单来说就是PLC和频率显示表串联。