回复:200Smart里面的定时中断长期运行下来可靠吗?

已锁定

xiatianyun

  • 帖子

    850
  • 精华

    10
  • 被关注

    25

论坛等级:奇侠

注册时间:2020-05-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-22 21:45:34

46楼

展开查看
以下是引用芳季在2023-02-22 20:49:14的发言 >45楼

能分析出来成因吗?楼主。

300毫秒的周期,一个I输出一个Q都影响啦。是不是这种影响?

是1ms到300ms左右的周期,可能50ms、59ms、100随机设的负荷运行。

有机会学习下录屏发给你看。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。