恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-22 23:35:37
21楼
以前一摸一样的项目和设备,都是老外编程和调试的,斗提也是G120C控制,一直没这个问题。现在的项目自己独立做了,这类斗提设备就出现了这种问题。所以我想问问是否是变频器的设置和优化问题。
对于G120C,我认为是参数设置的问题。
F30002 故障,你得先确认是进线电压高,还是负载反向被拖动发电的问题。
对于直流母线最大电压控制器来说,有两个选择:
当P1240中选择了最大和最小电压控制器(0不选;1选最大;2选最小;3默认都选。)最大直流电压控制器的动作阈值由P1254(V/f模式)P1294(SLVC模式)来选择;
0: 禁止 此时阈值=1.15x1.414xP210(调试是输入的那个电源电压。380V 阈值约620V)
1:最大电压控制器(默认);此时动作阈值=母线最大电压-50V(730V)
有可能导致Vdc直流母线最大电压控制器动作比较晚。
这个阈值可以通过参数r1242(V/f)或者r1282看到。
若不是进线电压过高的问题。则是你的V/f模式下的一些设置有关。
在V/f模式下,查看你的几个电压提升,是不是本身就过大了?
P1310连续电压提升、P1311加速电压提升、 P1312启动电压提升。
总之,V/f模式下,电流本身就比较大。(其实就是给出的电压比较高。)
按说,你这种应用,应该在P0096中选2(P1300=20)动态控制的SLVC模式。
效果会比V/f模式好得多(输出转矩有劲儿,还省电)。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主