回复:G120 C变频器F30002故障

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-22 23:35:37

21楼

展开查看
以下是引用Miller76在2023-02-22 22:14:14的发言 >20楼

以前一摸一样的项目和设备,都是老外编程和调试的,斗提也是G120C控制,一直没这个问题。现在的项目自己独立做了,这类斗提设备就出现了这种问题。所以我想问问是否是变频器的设置和优化问题。

以下是引用Zane在2023-02-21 23:25:34的发言 >19楼:呵呵,还是和负载有...

引用19楼详细内容:

呵呵,还是和负载有关,负载小下行速度可以快点,负载大下行速度就慢点。


归根结底,设计有误!G120C适合位能性负载吗?



以下是引用Miller76在2023-02-21 21:28:44的发言 >18楼:不是减速中也不是加...

引用18楼详细内容:

不是减速中也不是加速中,固定频率,正常运行中偶尔会出现F30002的。我也怀疑设备的这种倒拉电机现象,关键是设备没法解决这种倒拉问题。就是想问问,变频器是否还有优化的可能性?

以下是引用温度爆表在2023-02-01 15:37:42的发言 >16楼:报警是在提升机下...

引用16楼详细内容:

报警是在提升机下降过程中出现的吗,需要确定是哪个过程出现的报警,我们遇到过负载出现问题反向推转电机的情况,这时候电机变成了发电状态,解决了电机被推转的情况,报警就消失了。

对于G120C,我认为是参数设置的问题。

F30002 故障,你得先确认是进线电压高,还是负载反向被拖动发电的问题。

对于直流母线最大电压控制器来说,有两个选择:

当P1240中选择了最大和最小电压控制器(0不选;1选最大;2选最小;3默认都选。)最大直流电压控制器的动作阈值由P1254(V/f模式)P1294(SLVC模式)来选择;

0: 禁止 此时阈值=1.15x1.414xP210(调试是输入的那个电源电压。380V 阈值约620V)

1:最大电压控制器(默认);此时动作阈值=母线最大电压-50V(730V)

有可能导致Vdc直流母线最大电压控制器动作比较晚


这个阈值可以通过参数r1242(V/f)或者r1282看到。

若不是进线电压过高的问题。则是你的V/f模式下的一些设置有关。

在V/f模式下,查看你的几个电压提升,是不是本身就过大了?

P1310连续电压提升、P1311加速电压提升、 P1312启动电压提升。

总之,V/f模式下,电流本身就比较大。(其实就是给出的电压比较高。)

按说,你这种应用,应该在P0096中选2(P1300=20)动态控制的SLVC模式。

效果会比V/f模式好得多(输出转矩有劲儿,还省电)。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?