回复:关于SR30 自由口通讯数据乱码求助

已锁定

xinchen

  • 帖子

    244
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-02-23 08:40:45

12楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2023-02-22 22:39:34的发言 >10楼

smart200改为RS232也不支持全双工。

以下是引用xinchen在2023-02-18 08:13:36的发言 >6楼:用的485通信的?查下...

引用6楼详细内容:

用的485通信的?查下干扰,以及共地等等;

如果担心是上下位同时发送问题,最简单的,改成232全双工,进行测试;


485,差分信号,两根线进行收发,如果某端使能没做好,可能同时发送,信号叠加;

232,不算地线,一个发,一根收,所以即使是两端同时发,也互不干扰(只有235的情况);

这应该是电气规约;

PLC 能决定什么时候处理收到的信号,但信号在线上传递的过程,和 PLC 没关系的吧;


评论